بديل متغير بودن خوراک واحدازنظرکمي وکيفي، طراحي اصلي هميشه قابل کاربرد نيست. بنابراين فرآيند بيولوژيکي واقعي با موارد طراحي متفاوت است همچنين وقتي که جريان فاضلاب صنعتي کمتر از مقدار ماکزيمم طراحي است، ميزان تزريق مواد شيميايي نيز فرق خواهد کرد.
مهندس فرآيند بايد با توجه به شرايط کمي وکيفي خوراک، چنين تغييراتي راپيش *بيني کند.
2- طرح کلي از واحد بهسازي فاضلاب
واحدبهسازی آب به دوبخش تقسيم مي شود:
ـ قسمت فيزيکي ـ* شيميايي براي تصفيه فاضلاب صنعتي .
ـ قسمت بيولوژيکي براي تصفيه اوليه فاضلاب صنعتي وفاضلاب بهداشتي .
تصفيه فيزيکی ـ شييميايی
-طراحي کلي
طرح کلي شامل موارد زير است:
-hydrolic capacily : average 2000 /day
- BOD : 300 kg /day
- COD : 600 – 800 kg / day
2-تانک يکنواخت سازی وخنثی سازی
( m 3.5 × 12 × 24= h*× b× L) 1000 m3 = حجم كل
ارتفاع = h عرض = b طول = L
دو همزن هريک به قدرت1 کيلو وات (1Q' Q watt / m3 )
3-موادشيميايی افزونی ( NaoH - H2SO4 – Fecl3 )
ـ يک مخزن به حجم 2 m3 براي ذخيره NaoH (25-33 % ) ؛
ـ يک مخزن به حجم 2 m3براي ذخيرH2SO4 ( 50 % max ) ؛
ـ چهار پمپ که دوتاي آنها در سرويس است به ظرفيت (membrane Pumps) 250 L/h
ـ دومخزن به حجم 4براي ذخيره( 40 %) Fecl3 ؛
ـ سه پمپ كه دوتاي آنها درسرويس است هريک به ظرفيت ( membrane Pumps) 500 L/h ؛
4-پمپ های انتقال
سه پمپ شناورهريک به ظرفيت 50 m3/h که يکي ازآنها يدکي است(ازسرويس خارج است).
5-آماده سازي وتزريق پلي الکتروليک (PE) (نيمه اتوماتيک)
ـ يک مخزن ذخيره PE ؛
ـ يک مخزن آماده سازي خوراک به حجم l m3 که شامل همزن مي باشد؛
ـ سه پمپ (membrane pump) هر يک به ظرفيت 25 L/h که يکي ازآنها يدکي است.
6-مخلوط کردن متوالي
يک مخلوط کننده متوالي، GT – value درحدود 45000
7-تانک لخته سازي
. (volume 24 m3 (l b h=2 6 2m) حجم
.Tow stirres (n= 3-30 rpm) تعداد همزنها
. Energy input : Compartiment 1 = 100
. Energy input : Compartiment 2 = 20 مدت توقف
.Retention time:15minutes
8-واحدشناور سازی
. Two Flotation tanks, 30 m3 (l b h=2.5 6 2) حجم
. Scumsludge Scraper ؛ زدايندة كف لجن
. Sludge and Scumpit ؛ گودالهاي لجن و كف
. Pressure vessel, 2.5 m3 مخزن فشار
.Three recirculation Pamps (one stand – by), 25 m3/h پمپ*هاي برگشتي
. Two Air-Compressors (one stand – by), 10 N m3/h كمپرسورهاي هو . Surface Load; 7 m/h (max).
9-پمپ*های انتقال لجن
دو پمپ که کفهاي لجن را انتقال مي*دهند يکي ازآنها يدکي و ظرفيت هرکدام 10m3/h مي باشد.
دو پمپ که لجن*هاي ته نشين شده را انتقال داده و يکي يدکي است.ظرفيت هرکدام
5 m3/h مي باشد.